女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜進入配電箱的預留長度是2m還是半周長?

    如題,廣聯達安裝算量里默認設置進入配電箱預留是和規范一致是2m,但是軟件在計算的時候卻是計算的半周長,我覺得不合理,就應該嚴格按照規范來,是2m就計算2m,為什么軟件會按照半周長計算?半周長的是控制、保護屏等而沒有配電箱。

    配電箱預留

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你說的對!電纜進入配電纜進入高壓配電柜及低壓配電箱、柜的預留長度是2米。電線進配電箱是半周長。但軟件是分開考慮了,計算線是半周長的,電纜是按2米考慮的。你可以檢驗一下計算后的工程量。

    2014-03-07 10:08:08 

  • 正確算法是兩米       算量還有實際施工時為了統一一般都按半周長考慮    具體計算看個人情況      廣聯達可以進行計算設置

    2014-03-07 15:05:06 

  • 進入配電箱預留是一般是1/2箱的周長,只是進行配電柜的才是2m。不可搞混了。

    2014-03-08 11:43:08 

  • 你好:看計算規則,配電箱應該是半周長

    2014-03-07 10:12:46 

  • 各種開關箱、柜、板的預留長度都是半周長的,軟件計算是正確的

    2014-03-07 10:00:05 

  • 同意大家說的

    2014-03-07 10:17:34 

  • 說明幾點:

    1、廣聯達安裝算量是針對全國的軟件,有些共性的東西在全國各地或許有不同,需要操作的時候認為去設置,也就是常說的認為操控;不會操作軟件的,永遠無法得到準確的結果;

    2、軟件計算設置中很清楚可以自行按當?shù)赜嬎阋巹t設置,而且識別的時候也需設置;

    3、有些計算不合理的可以手動修正,或向廣聯達需求反應,期待以后修正。

    2014-03-07 10:56:47 

  • 按規定是2米,廣聯達不是百分百,算量軟件也不是毫秒不差,可以自己去設定和修改,只要有依據,改對了就沒錯。

    2014-03-07 12:11:38 

  • 說是2米的人,肯定是沒有上過培訓課,造價處早就將定義改成半周長了,因為2米是不合理的。軟件是按造價處的修改定義設置的,不錯。

    各地的最新版定額基本上都已經改正過來了,是半周長了。

    2014-03-08 09:12:19 

  • 高壓配電柜及低壓配電箱、柜的預留長度是2米

    2022-07-01 17:37:45 