匿名用戶 2011-11-23 08:33:05 | 廣東省 其他專業 | 3742查看 2回答
錨固區保護層厚度
老師,11G101系列圖集中講述的受拉鋼筋錨固長度修正系數條件之一為“錨固區保護層厚度”,并且有一個厚度值區間3d~5d(d為錨固鋼筋直徑)。我對這個錨固區保護層厚度不理解。構件的非錨固區保護層厚度大家都好理解,請老師講解一下錨固區保護層厚度這個概念,還有就是3d~5d這個區間,當出現小于3d,大于5d的情況又如何處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納比如在層高內變截面的柱子,或者上部鋼筋直徑大于下部鋼筋,這時柱上部的柱子的鋼筋就會伸到下層或下部柱子內錨固,這時就要考慮3D或5D的問題了。處于3D或5D之間用插入法如4D計算為:5-3=2,0.8-0.7=0.1,0.1/2=0.05,4D就為0.8-0.05=0.75。如果是3.5D就計算為:0.05*0.5=0.025,0.8-0.025=0.775。 回復:板筋進支座,不需要橫向鋼筋,邊梁一般是以框架梁或挑梁為支座的,一般是主梁設置鋼筋,次梁不需要在節點內增加箍筋,而且次梁一般在主梁的支座處是連續通過的。有一種情況與圖集相符就是,梁在跨中變截面,低梁的鋼筋要錨固入深梁中的。當然你其實也是帶著疑問說的,圖集并沒有排除我說的情況,所以這得編寫者才能回答了。
2011-11-23 21:39:47
-
錨固區的保護層厚度就是用于保護鋼筋錨固端頭據砼外皮的為3d^5d,這樣可以保證錨固鋼筋不受到破壞,當小于3d時這種情況是不允許的,這是需要錨固鋼筋彎折。當大于5d的時候,錨固鋼筋直錨長度不夠,這是設計問題需要設計院重新改變鋼筋的直徑大小增加鋼筋來解決這個問題。
2011-11-23 09:06:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看