  • 承臺兩邊鋼筋的保護層厚度

    你好,請問圖紙中總說明說的是直接與土體澆筑的構件,混凝土的保護層厚度不小于70cm,這是不是說明承臺兩邊鋼筋的保護層厚度是70cm
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:當不支模板或磚胎膜時,應增加到保護為每側70mm。你的70cm可能有誤。

    2015-01-16 17:45:16 

  • 地下工程沒有墊層的混凝土構件保護層為70mm,

    保護層與支模板無關系,支模板與挖土寬度有關。

    2015-01-18 00:18:59 

  •  那如果是支模板和磚胎膜的情況下呢,保護層的厚度是多少

    ——:一般基礎的保護層厚度是40mm的

    2015-01-19 15:17:57 

  • 地下工程沒有墊層的混凝土構件保護層為70mm,也就是說承臺下部如沒有墊層應該用70來計算,上部應該仍用40來計算,在軟件輸入是可以取均值55來輸入,算出來的鋼筋長度應該是正確的。

    2015-01-19 08:53:21 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!