韓勇 2011-11-16 15:50:14 | 河南省 安裝算量GQI | 3386查看 3回答
跨層橋架配線問題
首層的配電柜與地下室的總配電柜之間是通過橋架連接。橋架是通過強電井上去的,現在配電柜之間要進行配線,那么請問怎么布置? 如果地上的2.3.4層的配電柜都是通過這個總配電柜引上去,并且也是通過強電井的和引上第一層那個配電柜同一個橋架引上去那應該怎么配置呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通過選擇起點功能進行設置。選擇起點功能可以進行跨層選擇的。你可以用插上一小段管子的方法來解決。
2011-11-16 16:16:00
-
你用橋架配線試試看,應該可以的。
2011-11-17 08:22:32
-
用橋架配線太麻煩,就用插上一小段管子的方法來解決。
2011-11-17 12:21:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看