造價 2013-03-25 09:01:52 | 河南省 安裝算量GQI | 2301查看 4回答
橋架內識別配管配線問題
我在識別橋架內配線時,新建好電纜后,第一個配管的線識別后,第二根配管配線識別時總是出現沒有選擇起點或選擇的第一根管不與橋架相連,,怎么回事?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、橋架配線時,要先‘設置起點’,再‘選擇起點’。 2、線管是否和橋架相連,可通過三維查看,不相連可用自動生成立管功能使其連接。 3、檢查橋架是否有斷開處,如果有,可用延伸功能使其連接。
2013-03-25 09:20:13
-
看看廣聯達學習視頻教程吧
2013-03-28 19:50:21
-
那就是管沒跟橋架連接在一起啊,,有的話你選擇起點不對啊,,應該選擇跟橋架連接那個管,,比如立管
2013-03-25 23:14:33
-
建議你看看學習視頻就好
2013-03-26 00:28:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看