  • 消防管線預算問題

    消防管線有多管并行情況,圖紙上只畫一根線,需要預埋2根,3根或者更多,是否能識別
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我也遇到同樣的問題,正想問呢,有的圖紙的消防器具比如是警鈴和手報(帶插孔),需要走電源線、電話二線、回路總線三條線,這個圖紙特別指出三條線都要單獨穿管sc20布線。就算是像上面有的朋友說的樣用組合管道的方法,也只能快速的算出從配電箱到最后一個器具的量,但是經過的所有警鈴和手報之產生水平面的管線量,下到設備里的管線不能產生,還要一個一個的畫電纜或電線很麻煩,不像單獨畫一條電線或電纜的時候可以自動根據標高產生從屋頂下到設備的立管量,希望廣聯達能改進。

    2011-11-12 18:23:32 

  • 消防管線有多管并行情況,圖紙上只畫一根線,需要預埋2根,3根或者更多,是不能識別的,要自己畫。

    2011-11-15 15:06:59 

  • 可以采用單獨建模的辦法分別繪制,僅供參考

    2011-11-09 09:53:02 

  • 看圖要仔細,在消防電這一塊,有些線是綜合在一起,或穿一根管就可以了,也并非是多線多管。如果真是畫圖中用一線代表多根管線(以系統圖為準或總說明),那么就必須補畫CAD線或者定義好管線后繪圖布置。供參考。

    2011-11-09 10:17:29 

  • 可在管道下新定義構件“組合管道”來處理

    2011-11-09 12:36:43 

  • 現在升級的軟件在弱電部分也有組合管道,你可以用組合管道來解決。

    2011-11-09 16:47:05 

  • 建一個組合管道,這部分線用組合管道來畫,然后用設置起點和選擇起點兩個功能來確定每根線的長度,具體操作你可以查看下軟件的文字幫助。

    2011-11-14 08:50:21 

  • 建一個組合管道,這部分線用組合管道來畫,然后用設置起點和選擇起點兩個功能來確定每根線的長度,具體操作你可以查看下軟件的文字幫助。

    2011-11-14 08:24:40 