S.w 2022-07-13 22:49:02 | 河南省 安裝預算施工計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1432查看 3回答
關于消防管線布置問題,系統圖和平面圖對照
系統圖中有“DC24V電源總線”(帶D的),平面圖中為什么不顯示?
如果說連接對講系統主機的回路是“DC24V電源總線”的話,系統圖中顯示連接到了【電動加壓送風口】,而平面圖中卻沒有“DC24V電源總線”到【電動加壓送風口】
消防這些回路的線管都是JDG20的,平面圖中為什么原位標注了一些PC25的管?
問題有點多,謝謝老師!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、線型表里面沒有支線電源線(NHBV-2*2.5),攝像機、聲光報警器、模塊等等都要用到24V電源線,必須問設計,否則你永遠看不懂。
二、NHBV-2*4(24v電源線干線)平面圖上肯定看不見。
首次提交 2022-07-14 08:37:52 最近修改2022-07-14 08:40:15 (修改過1次)
-
/4的導管里面有電源線
上圖里面沒有對講主機的系統圖
首次提交 2022-07-13 22:57:33 最近修改2022-07-13 22:58:33 (修改過1次)
-
1、電源總線,結合系統圖識別哪些設備需要(所有控制模塊);
2、一般本系統,不會采用PC管(規范中不予許,宜詢設計確認);
2022-07-14 08:14:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看