消防預算的問題
如圖,這是一個室外的消防水泵接合器,這個需要算在室內消防里面嗎 消防里面有沒有市政和消防的劃分啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該算在室外的,接頭后的計算到室內部分
2011-10-17 09:45:55
-
需要算在消防里面的,消防里面沒有市政和消防的劃分
2011-10-17 09:35:44
-
室外的就算在室外,室外消防是在室外給排水圖中反映的
2011-10-17 09:24:29
-
應算進室內部分,因室內試壓和水洗消防水泵接合器必須和室內是一整體的。且水泵接合器一般處于外墻皮外1.5m內的
2011-10-17 11:24:35
-
支持樓上的說法
2011-10-17 13:21:48