雨露 2018-12-20 21:22:38 | 河北省 安裝算量GQI | 1854查看 3回答
消防報警的問題
1、層高3米,聲光報警器距地2.2米,手動報警按鈕(帶電話插孔)距地1.4米,圖中,識別完聲光報警器、手動報警按鈕和管路后,聲光報警器和手動報警按鈕上應該有幾根立管,高度分別是多少?2、層高3米,應急照明燈地2.6米,疏散指示燈距地0.5米,圖中,識別完應急照明燈、疏散指示燈和管路后,應急照明燈和疏散指示燈上應該有幾根立管,高度分別是多少? 謝謝?。。。?!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納F線在手動報警按鈕上有2個立管,聲光報警應該有2個SD線立管2.2m-層頂標高,聲光報警到手動報警按鈕應該有1個S立管1.4m-2.2m。應急照明燈兩個立管2.6m-層頂標高,應急照明燈到疏散指示燈一個立管0.5m-2.6m
2018-12-21 11:04:19
-
小弟弱弱的問一句S-D線是兩種不同的線還是代表一種線?是不是一個消防信號線一個電源線?
2019-01-01 22:23:56
-
是一種線,一個消防信號線和一個電源線。
2019-01-03 21:53:05
-
請問,這種是必須設備接模塊接消防端子箱,再從消防端子箱接區域報警控制器嗎,從消防端子箱到區域報警的線槽是什么線
-
消火栓按鈕沒有引來的線,如何計算?電話線連接消火栓和手動報警,還連著聲光報警嗎消防報警怎么計算啊,好迷茫
-
消防報警系統立管及 設備與管線連接的問題
1.設備連管后 怎么再設備連線? 2.消火栓按鈕 只要一根貫通立管就可以,每層設備都不用再下返了嗎? 如果是這樣立管跟每層按鈕不在同一位置 需要連接嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看