匿名用戶 2011-09-12 14:38:01 | 河北省 安裝算量GQI | 1299查看 4回答
關于避雷引下線的問題
某建筑物高10m ,避雷引下線是沿著建筑外墻敷設的,斷接卡子在距離室外地坪500mm處設置,室外地坪標高為-0.3m,接地母線埋深1米,那么這個避雷引下線的長度是多少? ( 麻煩寫出計算式)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,此情況屬于明敷設避雷引下線,按照避雷引下線計算規則由建筑物檐口計算至基礎筏板底的規則,你的情況避雷引下線長度應為:10+0.3+1=11.3米;此時11.3米僅是避雷引下線的延長米,還需考慮沿外墻敷設時轉彎或高差時的情況,所以還需用11.3×1.039(轉彎系數)=11.74米即可。
2011-09-12 16:40:24
-
這個避雷引下線的長度是:10+0.3+1.0=11.3米。
2011-09-12 14:41:40
-
你好:總長為10+0.3+1.0=11.3米。
2011-09-12 14:48:57
-
支持3樓 最完美
2011-09-12 21:45:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看