匿名用戶 2011-09-09 17:49:31 | 河北省 安裝算量GQI | 3369查看 4回答
接地母線與引下線的問題
避雷引下線與接地母線接觸點在哪里? 是在斷接卡子的部位嗎? 斷接卡子以上是引下線,以下是接地母線?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題:避雷引下線與接地母線接觸點在哪里? 是在斷接卡子的部位嗎? 斷接卡子以上是引下線,以下是接地母線? 回答:避雷引下線與接地母線接觸點在與接地網的相交點,不是在斷接卡子的部位。 斷接卡子以上和以下到接地網都是引下線,接地網與接地極之間才是接地母線。
2011-09-10 09:30:37
-
避雷引下線應直接連接到接地網,斷接卡子用于引下線需外接測試點連接處,不是用于引下線與接地網連接。
2011-09-09 18:26:04
-
利用建筑物柱的鋼筋作為避雷引下線時的引下線終點應該是與建筑物的基礎圈梁的接地鋼筋進行焊接連接的。 斷接卡子是與接地線進行焊接連接的引出測試點(接地測試盒)。
2011-09-10 09:25:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看