輝輝 2011-09-04 15:14:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 6回答
梁的平法輸入問題
請問專家梁的集中標注里上部通長筋標注的是2C25+(2C12),此梁其中一跨的原位標注了上部跨中筋5C25,在此跨里我還用輸入集中標注里上部通長筋標注的(2C12)嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用輸入集中標注里上部通長筋標注的(2C12).
2011-09-04 15:16:55
-
請問專家梁的集中標注里上部通長筋標注的是2C25+(2C12),此梁其中一跨的原位標注了上部跨中筋5C25,在此跨里我還用輸入集中標注里上部通長筋標注的(2C12)嗎?不叫通長筋,叫架立筋。5C25中兩側是通長的,有三根短筋,梁中部為架力筋為12的。
2011-09-04 15:33:00
-
請問專家梁的集中標注里上部通長筋標注的是2C25+(2C12),此梁其中一跨的原位標注了上部跨中筋5C25,在此跨里我還用輸入集中標注里上部通長筋標注的嗎? 回復:如果原位標注了上部跨中筋5C25,則就不用再配架立筋(2C12);以原位標注為準。
2011-09-04 15:20:44
-
你的問題首先要明白:2C25+(2C12)標注是2C25是角部通常筋,2C12是中部架力筋,它與支座負筋搭接150,梁標注以原位標注優先,5C25表示某跨上部在此跨有5根通常筋了,其中有3根在本跨是通常,但可能又是鄰跨的負彎矩筋,你在此跨中原位標注輸入5C25就可以了
2011-09-04 16:16:40
-
在此跨中原位標注輸入5C25就可以了
2011-09-04 22:28:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看