匿名用戶 2012-02-29 10:07:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 3回答
鋼筋平法的問題
關于懸挑梁,需要彎下的鋼筋,在哪里彎起有條件限制嗎,第二排彎起是在0.75L處是吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當梁長小于4倍的梁高時,第一排梁兩側的鋼筋伸至梁端減保護層往下彎12d,中間的鋼筋往下斜彎伸到下面;第二排不需彎下只需伸入懸挑端0.75L。
2012-02-29 10:34:42
-
你好:應該是從懸挑端往里面來計算彎起點。用懸挑凈長-10D- 梁的箍筋內皮高度。(按45度的角度計算的) 有要求時圖集不標注嗎?
2012-02-29 10:24:18
-
下彎是要看挑出的長度而定。0.75指的是第二排鋼筋的長度。
2012-02-29 10:26:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看