  • 已采納
    腳手架計算規則一般是 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。 2、建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 3、石砌墻體,凡砌筑高度超過1m以上時,按外腳手架計算。 4、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5、同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 6、現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 7、圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 8、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程不再計算腳手架。 9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙筒、筒倉,不另計算腳手架。 10、砌筑儲倉,按雙排腳手架計算。 11、儲水(油)池,大型設備基礎,凡距地坪高度超過1.2m以上的,按雙排腳手架計算。 12、整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,按其底板面積計算滿堂腳手架。

    2011-08-16 15:31:09 

  • 內墻腳手架使用與墻體凈高在3.6米以上且不能計算滿堂腳手架的情形; 外墻腳手架按照外墻外邊線計算; 滿堂腳手架使用于室內凈高在3.6米以上的天棚抹灰。

    2011-08-15 15:39:32 

  • 我簡單的和你說下吧,對于細部小工程來說,內墻腳手架高度大于1.2m時,計算里腳手架;層高大于3.6時才考慮滿堂腳手架。對于大型工程,比如一個大樓,我們直接給一個綜合腳手架就OK了

    2011-08-15 16:04:25 

  • 外腳手架和里腳手架均按照墻體的設計圖示尺寸以垂直投影面積計算;當室內高度在3.6m以上時可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,滿堂腳手架按室內凈面積計算。高度在3.6~5.2之間時,計算基本費,超過5.2m時每增加1.2m按增加一層計算。不足0.6m的不計

    2011-08-15 16:18:28 

  • 第三章 腳手架工程---工程量計算規則 一、腳手架工程量計算一般規則: 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。 二、砌筑腳手架工程量計算: 1、外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm 以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 2、里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3、獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 三、現澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算: 1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 四、裝飾工程腳手架工程量計算: 1、滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下: 滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m) 2、挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。 3、懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。 4、高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排外腳手架乘以0.3計算。 五、其他腳手架工程量計算: 1、水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 2、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以平方米計算。 3、架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 4、煙筒、水塔腳手架,區別不同搭設高度,以座計算。 5、電梯井腳手架,按單孔以座計算。 6、斜道,區別不同高度,以座計算。 7、砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至儲倉上口之間高度,以平方米計算。 8、貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面邊線之間高度,以平方米計算。 9、大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。 10、建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 六、安全網工程量計算: 1、立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 2、挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。

    2011-08-15 15:53:34 

  • 內墻腳手架使用于墻體高度在3.6米以內的砌體工程,即砌筑腳手架,3.6米以上且不能計算滿堂腳手架的裝飾抹灰腳手架; 外墻腳手架使用于墻體高度在3.6米以外的砌體工程,3.6米以上外墻抹灰腳手架; 滿堂腳手架使用于結構主體腳手架,能計算凈空面積的室內裝飾抹灰腳手架。

    2011-08-15 15:54:05 

  • 建議詳細閱讀相關說明、計算規則即可。

    2011-08-15 15:37:07 

  • 建議你好好看看定額規則,多理解一下

    2011-08-15 17:01:16 

  • 內墻腳手架是內墻用的腳手架;外腳手架是外面那個整體腳手架,上面可以掛密目網;滿堂腳手架是裝修用的。

    2011-08-15 16:27:54 

  • 我的共享文件中有詳細的說明腳手架的文章,可以去看看

    2011-08-15 17:42:40 

  • 一、一般說明 1. 本章腳手架是按鋼管架料編制的,施工中實際采用竹、木和其他腳手架時,不允許調整。 2. 腳手架項目中已綜合了上料平臺、防護欄桿和安全網,不再另行計算。 二、綜合腳手架 1. 凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架項目計算腳手架攤銷費。 2. 綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。 3. 檐口高度在48m以上時,綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項腳手架綜合編制的,實際施工不同時不作調整。 4. 綜合腳手架面積按“建筑面積計算規則”計算,但“建筑物內設備管道夾層”、“建筑物的陽臺(入戶花園)”、“地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)”應按以下規則計算綜合腳手架面積: (1)建筑物內設備管道夾層,層高在2.20m內時計算1/2面積,層高在2.20m及以上者應計算全面積。 (2)建筑物的陽臺(入戶花園)按以下規定計算面積: ①挑陽臺按水平投影面積的1/2計算; ②陽臺單柱支撐者,按其水平投影面積的1/2計算; ③陽臺雙柱支撐者,按其柱外圍水平投影面積計算; ④凹陽臺(入戶花園)其深度在2.10m以內時,按其水平投影面積的1/2計算,在2.10m以上時,按水平投影面積計算。 (3)地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)無外墻上口的,按其內邊線加250mm進行計算。 5. 屋面上現澆混凝土排架和其他現澆混凝土構架的綜合腳手架面積應按以下規則計算: 建筑裝飾造型及其他功能需要在屋面上施工現澆混凝土排架和其他現澆混凝土構架,高度在2.20m以上時,其面積大于或等于整個屋面面積1/2者,按其排架構架外邊柱外圍水平投影面積的70%計算;其面積大于或等于整個屋面面積1/3者,按其排架構架外邊柱外圍水平投影面積的50%計算;其面積小于整個屋面面積1/3者,按其排架構架外邊柱外圍水平投影面積的25%計算。 三、單項腳手架 1. 凡不能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,確需搭設腳手架時,按單項腳手架項目計算腳手架攤銷費。 2. 凡高度超過1.2m的室內外混凝土池、貯倉均按相應單項腳手架項目計算腳手架攤銷費。 3. 本章的外腳手架項目系按雙排考慮,單排腳手架應按外腳手架項目乘以系數0.7。 4. 本章滿堂式鋼管支架適用于不能計算建筑面積而搭設滿堂支撐架的現澆項目。 5. 高層提升外架子目,已考慮了提升架的垂直封閉工料,不再另行計算。 6. 水平防護架和垂直防護架,均指在腳手架以外,單獨搭設的用于車馬通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離的水平及垂直防護架。 7. 水平防護架子目中的腳手板是按單層編制的,實際按雙層或多層鋪設時按實鋪層數增加腳手板耗料,支撐架料耗量增加20%,其他不變。 8. 建筑物垂直封閉、水平防護架、垂直防護架子目是按8個月施工期(自搭設之日起至拆除日期)編制的。超過8個月施工期的工程,子目中的材料應乘下表系數,其他不變。 表 施工期 10個月 12個月 14個月 16個月 18個月 20個月 22個月 24個月 26個月 28個月 30個月 系數 1.18 1.39 1.64 1.94 2.29 2.70 3.19 3.76 4.44 5.23 6.18 計 算 規 則 一、綜合腳手架 1. 綜合腳手架應分單層、多層和不同檐高,按“建筑面積計算規則”計算其工程量。 2. 滿堂基礎腳手架工程量按其底板面積計算。滿堂基礎按滿堂腳手架基本層子目的50%計算腳手架攤銷費,人工不變。 3. 高度在3.6m以上的天棚裝飾,按滿堂腳手架項目乘以系數0.3計算腳手架攤銷費,人工不變。 4. 滿堂式鋼管支架工程量按支撐現澆項目的水平投影面積乘以支撐高度以立方米計算,不扣除垛、柱所占的體積。 二、單項腳手架 1. 外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口和空圈等所占面積。 2. 砌磚工程高度在1.35~3.6m以內者,按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按外腳手架計算。獨立磚柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘實砌高度按里腳手架計算;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘實砌高度按單排腳手架計算。 3. 砌石(包括砌塊)工程高度超過1m時,按外腳手架計算。獨立石柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘實砌高度計算;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘實砌高度計算。 4. 圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架亦不增加。 5. 滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度以設計層高計算,高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算。高度在5.2m以上時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加高度在0.6m以內時舍去不計。 例如:設計層高為9.2m時,其增加層數為: (9.2-5.2)/1.2=3(層),余0.4m舍去不計。 6. 挑腳手架按搭設長度和搭設層數,以延長米計算。 7. 懸空腳手架按搭設的水平投影面積計算。 8. 水平防護架按腳手板實鋪的水平投影面積計算。 9. 垂直防護架以高度(從自然地坪算至最上層橫桿)乘兩邊立桿之間距離,以平方米計算。 10. 建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 11. 煙囪、水塔腳手架,按不同直徑、高度以座計算。水塔腳手架按相應煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。

    2011-08-15 16:35:58 

  • 河南08定額規定,不能按“建筑工程建筑面積計算規范”計算建筑面積的建筑工程才可以按單項腳手架計算腳手架費用的。 內墻腳手架、外墻腳手架、滿堂腳手架三者在計算時有何不同如下: 外腳手架、里腳手架均按墻體的設計圖示尺寸以垂直投影面積計算。 滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加l.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。以計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(室內凈高度-5.2m)/1.2m 外墻腳手架搭設在外墻的外面,內墻腳手架搭設在內墻的一側,滿堂腳手架在室內高度超過3.6米的室內搭設。

    2011-08-15 18:22:31 

  • 一、內墻腳手架、外墻腳手架、滿堂腳手架三者在計算時有何不同,比如說河南02定額:1)、外墻腳手架:外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻的砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。內墻腳手架以內墻凈長乘以內墻高(板底)計算。有山墻者加山尖高度的二分之一計算。 建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算:砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。 2)、內墻腳手架:里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 砌筑磚墻、砌體墻時,按墻面垂直投影面積計算內墻腳手架。內墻高度在3.6m以上,無滿堂腳手架時,可另計算裝飾用腳手架,按內墻垂直投影面積計算,套用里腳手架定額。 3)、滿堂腳手架:接室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 如室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰定額內的簡易腳手架費用。 二、1)、外墻腳手架一般用于施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架等。 2)、內墻腳手架一般用于砌筑磚墻、砌體墻,或層?.6m以上,無滿堂腳手架時,墻面抹灰用腳手架。 3)、滿堂腳手架一般用于室內高度在3.6m以上時,天棚抹灰、裝飾用腳手架。