匿名用戶 2013-10-14 22:16:53 | 河南省 土建算量GCL2013 | 668查看 2回答
腳手架疑問2
各位老師,定額中說“綜合腳手架已經綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括……室內凈高超高3.6m的天棚和內墻裝飾架……”一,施工主體指什么?梁板柱鋼筋綁扎和支模板用的到腳手架嗎?二,一般裝飾指室內裝飾嗎?三,如果施工主體和外墻抹灰超高不用增列滿堂腳手架對嗎?四,“室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用”這句話是什么意思?內墻裝飾不是已經包括腳手架了嗎,為什么會說不再計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中說“綜合腳手架已經綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括……室內凈高超高3.6m的天棚和內墻裝飾架……”一,施工主體指什么?梁板柱鋼筋綁扎和支模板用的到腳手架嗎?指砌筑墻體,現澆梁、板、柱、墻及其它構件;二,一般裝飾指室內裝飾嗎?是的;三,如果施工主體和外墻抹灰超高不用增列滿堂腳手架對嗎?是的,正確;四,“室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用”這句話是什么意思?內墻裝飾不是已經包括腳手架了嗎,為什么會說不再計算?就是室內高度在3.6米以上;天棚及墻面抹灰只計算一次滿堂腳手架,天棚及墻面不能分別套子目計算腳手架。
2013-10-14 22:30:10
-
“綜合腳手架已經綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括……室內凈高超高3.6m的天棚和內墻裝飾架……”一,施工主體指混凝土梁板柱鋼筋綁扎和支模板用的到腳手架;內外墻砌筑腳手架。二,一般裝飾指室內外裝飾。三,如果施工主體和外墻抹灰超高不用增列滿堂腳手架,對的。四,“室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用”內墻裝飾已經包括腳手架,所以不再計算。
2013-10-15 05:51:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看