匿名用戶 2011-06-27 08:22:44 | 廣東省 其他專業 | 955查看 1回答
防雷接地裝置
接地母線敷設: 1.避雷網安裝 均壓環敷設 利用梁內鋼筋的計算規則? 2.接地電阻測試點,多少米設置一個? 3.接地端子,多少米設置一個? 接地跨接線 1.接地跨接線,多少米設置一個? 2.總等電位連接端子箱,多少米設置一臺? 3.避雷引下線敷設 斷接卡子制作、安裝,多少米設置一個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.避雷網安裝 均壓環敷設 利用梁內鋼筋的計算規則?均壓環高層一般2-3層一道,利用梁鋼筋的是按長度計算; 2.接地電阻測試點,多少米設置一個?圖紙上要標注,按圖紙要求計算。 3.接地端子,多少米設置一個?數量同接地電阻測試點。 接地跨接線 1.接地跨接線,多少米設置一個?按進出樓所有鋼管處計算到總等電位的位置。 2.總等電位連接端子箱,多少米設置一臺?圖紙上有具體位置。一般一棟樓一個總等電位連接端子箱。 3.避雷引下線敷設 斷接卡子制作、安裝,多少米設置一個?圖紙上有具體位置標注。
2011-06-27 08:48:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看