  • 工程中關于接地裝置調試及送配電裝置調試問題

    本工層概況:本工程為一個商業及住宅的綜合建筑群;建筑群地下室為四層,地上部分為一棟48層的寫字樓,一棟3層的銀行以及一棟17層的酒店式公寓,裙樓部分為商鋪及餐廳等配套功能房,酒店、銀行與寫字樓地下室全部連通,地上二層裙樓用連廊連通; 1、請問上述工程的接地裝置調試工作該套哪些定額,有些資料上說,如果多層建筑接地網部分連通,那就只需要套一個接地網工程系統調試就可以了,本工程地下室都是連通的,那是不是接地網就連通了,是不是只需要套一個接地網調試就可以了?什么情況下能套獨立避雷裝置安裝及6根以內接地極制作的定額,本工程條件適用嗎? 2、在送配電裝置調試中,系統數量的統計是不是直接按照低壓出線柜有多少個出現回路就按多少個系統執行,那如果低壓配電柜出現回路末端的配電箱雖然含有可調試元器件,但配電箱是由廠家提供的成套配電箱,請問這樣的情況是否還計算一個系統調試,如果不計,那此段由低壓配電柜引至電箱的電纜絕緣測試等其他調試工作該如何計取;如低壓配電柜引出應急母線至發電機,這種情況算一個系統調試嗎;如果上述情況成立,對于本工程來說,是不是只按酒店式公寓、地下室、寫字樓及銀行計取4個送配電裝置調試系統? 3、在送配電裝置調試中,如低壓配電柜分別引出回路至末端雙電源配電箱,那請問雙電源配電箱的調試含在系統調試中嗎,這樣的情況雙電源配電箱是否需要套末端自動互投裝置調試,如果不可以,請問末端自動互投裝置適用哪些情況下套?。?/div>
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、整個建筑群的若干棟建筑物的接地防雷系統根據防雷接地設計完全連通成為一個系統時,嚴格的講應該是套應該接地網系統即可的。但實際施工運作中,是應該每棟建筑物都得進行接地系統測試的,因此還是根據實際分為幾個系統為宜。 本工程中沒有接地極的制作安裝時,是不能套‘獨立接地裝置6根以內接地極’的接地裝置調試的。 當該建筑群或者建筑物根據設計的接地系統圖紙施工完畢,并經過接地裝置測試沒有達到設計要求時,必須增設接地極數量,以達到設計要求的阻值范圍以內。此種情況所增加設置的接地極應該套‘接地極制作安裝’的定額子目,同時就得再套一次接地網系統調試的子目。 只有在供配電工程中的獨立接地裝置的接地極系統中,可以套‘獨立接地裝置’的子目。 2、送配電裝置的調試中的低壓送配電調試,是根據變配電所(室)的低壓柜出線回路計算的。到建筑物的末端配電箱柜設備內仍然有元器件調試內容,但實際上是不由施工安裝單位進行調整試驗的,成套配電箱柜設備產品是出廠時調整好了整定值的。 變配電室的低壓母線需要計算的; 低壓電纜的試驗是不能計算的;只有高壓電纜在需要進行耐壓和泄漏試驗。 3、雙電源備投試驗是否計算應該視具體情況確定,雙電源配電箱柜供應是已由生產廠家調整整定試驗,安裝施工完成以后如果沒有實際進行調整試驗做轉換備投的就不能計算;反之,假如施工方據實做了的,則應該計算。

    2011-08-03 09:43:20 

  • 你的問題應該是套幾個 我認為是一個單位工程一個

    2011-08-02 19:44:02 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題