  • 消防水池計算問題1

    各位老師,請問一,消防水池頂板板帶、柱帶是什么意思?二,這個導流墻是什么材質?磚砌體嗎?三,導流墻端頭這個,平面圖中間這個就是支柱嗎?謝謝

    頂板

    消防水池計算

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請問一,消防水池頂板板帶、柱帶是什么意思?柱帶就是指池中間有柱范圍;板帶就是池頂板;二,這個導流墻是什么材質?磚;磚砌體嗎?是的;三,導流墻端頭這個,平面圖中間這個就是支柱嗎?是屬于支柱。

    2014-08-13 06:58:57 

  • 一,消防水池頂板板帶、柱帶是什么意思?

    柱帶就是柱板帶中間有柱支撐的板帶叫柱帶(柱上板帶);板帶(跨中板帶)是跨中部分(除柱上板帶)的現(xiàn)澆板帶,你的圖上是除柱帶以外的現(xiàn)澆混凝土池頂;

    二,這個導流墻是什么材質?磚;磚砌體嗎?

    從你上傳的圖看,應該是磚砌的;

    三,導流墻端頭這個,平面圖中間這個就是支柱嗎?

    在該水池結構中,可以叫支柱。但在建筑結構中應該是框架柱。

    你認真看看11G101-1圖集就清楚了。