匿名用戶 2014-08-12 22:46:54 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1423查看 2回答
消防水池計算問題1
各位老師,請問一,消防水池頂板板帶、柱帶是什么意思?二,這個導流墻是什么材質?磚砌體嗎?三,導流墻端頭這個,平面圖中間這個就是支柱嗎?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問一,消防水池頂板板帶、柱帶是什么意思?柱帶就是指池中間有柱范圍;板帶就是池頂板;二,這個導流墻是什么材質?磚;磚砌體嗎?是的;三,導流墻端頭這個,平面圖中間這個就是支柱嗎?是屬于支柱。
2014-08-13 06:58:58
-
一,消防水池頂板板帶、柱帶是什么意思?
柱帶就是柱板帶中間有柱支撐的板帶叫柱帶(柱上板帶);板帶(跨中板帶)是跨中部分(除柱上板帶)的現澆板帶,你的圖上是除柱帶以外的現澆混凝土池頂;
二,這個導流墻是什么材質?磚;磚砌體嗎?
從你上傳的圖看,應該是磚砌的;
三,導流墻端頭這個,平面圖中間這個就是支柱嗎?
在該水池結構中,可以叫支柱。但在建筑結構中應該是框架柱。
你認真看看11G101-1圖集就清楚了。
2014-08-13 08:20:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看