匿名用戶 2014-08-14 23:15:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 927查看 1回答
構筑物的板、墻壁超高不用考慮模板的超高費嗎?也不用增列滿堂腳手架?
各位老師,如圖,地下左邊房間為消費水池、右邊泵房,首層是出地面的樓梯間。請問一,消費水池部分的垂直運輸費套12-220 水池及其他,右邊泵房垂直運輸費套地下室一層的那個子目嗎?二,首層的樓梯間不用套垂直運輸費了吧。三,首層樓梯間套哪個綜合腳手架子目?四,構筑物的板、墻壁超高不用考慮模板的超高費嗎?也不用增列滿堂腳手架?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖,地下左邊房間為消防水池、右邊泵房,首層是出地面的樓梯間。請問一,消防水池部分的垂直運輸費套12-220 水池及其他,右邊泵房垂直運輸費套地下室一層的那個子目嗎?是的,正確;二,首層的樓梯間不用套垂直運輸費了吧。高度在4米以內的不計算垂直運輸費;三,首層樓梯間套哪個綜合腳手架子目?套12-201子目;四,構筑物的板、墻壁超高不用考慮模板的超高費嗎?不考慮超高費;也不用增列滿堂腳手架?底板現澆深度在地面1.2米以下需要套12-230滿堂基礎腳手架。
2014-08-15 21:14:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看