匿名用戶 2011-05-19 12:16:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1991查看 3回答
暗柱箍筋與剪力墻水平筋連續布置問題?
暗柱箍筋與剪力墻水平筋連通布置時,剪力墻水平筋升至暗柱端部呈u形布置,軟件節點中只有15*d和bw-30,與圖紙不符,如何處理?問題補充:此圖是暗柱圖
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在單構件輸入里解決就可以了 用暗柱來繪制,至于不封閉的就用其他鋼筋來輸入就可以了
2011-05-19 12:39:55
-
你可以將墻構件選中在節點設置的19里直接修改為某一數字。當呈u形布置時可以設置為墻厚一般減保護層后的結果(數字)。如300厚墻時為300/2-15=135
2011-05-19 13:05:56
-
你好,你可以把U型的長度增加到節點圖中的彎折長度再計算。
2011-05-19 12:56:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看