匿名用戶 2011-05-16 18:42:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 942查看 5回答
剪力墻與暗柱重合之后箍筋計算問題
剪力墻是與暗柱重合的,那剪力墻設置了箍筋暗柱是否還要設置箍筋,如果暗柱設置了箍筋是否會重復計算問題補充:若暗柱沒有箍筋標注,就不用設了是吧
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,暗柱有箍筋了,剪力墻就不存在箍筋了,剪力墻中只有水平筋,水平筋包著暗柱。
2011-05-16 20:33:38
-
暗柱是剪力墻的加強結構,暗柱設置了箍筋,剪力墻就只有縱筋的,你可以看下三維。
2011-05-16 22:36:54
-
您好。分別按照剪力墻與暗柱的配筋輸入就可以了,軟件會在重合位置自動扣減的
2011-05-17 09:39:45
-
暗柱是屬于剪力墻當中的加強結構,剪力墻一般沒有箍筋的,有水平筋,垂直筋和拉筋,暗柱的鋼筋是單獨的,所以設置的時候就應該把鋼筋按相應構件輸入清楚。
2011-05-17 09:58:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看