戴家杰 2011-03-29 22:10:47 | 廣東省 其他專業 | 958查看 2回答
關于鋼筋錨固計算
一、比如說我的圖紙設計是一、二、三級抗震結構的,是不是所有的鋼筋都選用lae來錨固。(構造柱、過梁那些涉及鋼筋的砼裝飾構件與二次澆筑部分) 二、設計圖中是抗震結構的,是不是所有涉及到鋼筋的全選用lae來作錨固。如果不是的話如何劃分那些選用lae或la,請明確。(詳細點本人鋼筋錨固方法存在些問題)有人說設計上是抗震的只要涉及到鋼筋的都選用抗震lae。 三、錨固lae與la錨固值是不是已經包含錨固處端部的彎勾值?板與基礎都是非抗震結構嗎? 四、一般圖紙上只注明樓板鋼筋為雙層雙向,鋼筋該怎么布置。例如我的樓板是大面積的頂標高相同,板鋼筋該怎么拉通,不可能全部一次拉通布置過去吧?該如何劃分鋼筋?請?jiān)敿?xì)。 五、除主框架外,裝飾性的構件或二次澆筑部分那些鋼筋需要彎勾那些不用。彎勾的話是一般是6.25D,還是11.9D。 麻煩各位前輩給予詳細解答,小弟感激不盡。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、圖紙設計是一、二、三級抗震結構的,不是所有的鋼筋都選用lae來錨固。 2、如果不是的話如何劃分那些選用lae或la,主體內非抗震要求的構件有:非框架梁、板、樓梯,這些除有特殊要求錨固值外,一般是用la,其他的構件用lae。3、錨固lae與la錨固值是不是已經包含錨固處端部的彎勾值?板與基礎都是非抗震結構嗎? 一般的都是包括了彎鉤長度,注意有最少?5D的要求。板和基礎除圖紙要求有抗震要求外均屬于非抗震的。4、用多板布置的方法,選擇相連的板標高相同的一起用雙網雙向布筋,選擇到的板就一下全部布置上了。5、除主框架外,裝飾性的構件或二次澆筑部分那些鋼筋需要彎勾那些不用。彎勾的話是一般是6.25D,還是11.9D?只有分布筋端部可以不代彎鉤,其他受力筋的一級鋼都要代彎鉤;只有箍筋要求是11.9D,受力筋彎鉤是6.25D。 主要的受力筋也有用lae,不可以說是統一的。只有構造要求的還行。 受力筋也就是主筋,構造鋼筋也就是分布筋之類的。
2011-03-30 08:18:06
-
按設計及03G101圖集確定
2011-03-29 22:13:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看