ゞ尐靈兒ゞ 2013-06-16 10:46:48 | 廣東省 其他專業 | 549查看 1回答
鋼筋在梁和柱計算錨固問題
比如梁C30 柱C60 請問計算梁錨固是按才c30取值還是按C60取值呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:計算梁的錨固時應該是按柱子C60的混凝土強度來取值。計算搭接時按C30梁本身的標號,
2013-06-16 10:54:04
-
三級抗震框架梁,梁下部鋼筋端支座錨固(彎錨),圖集“伸至柱外邊(柱縱筋內側),那么端支座錨固怎么計算
-
請問:剪力墻頂有暗梁時,頂層柱鋼筋和墻身垂直鋼筋的錨固長度從暗梁底開始算還是從屋面板底邊開始計算?
-
我想提取基坑支護中冠梁和支撐的鋼筋量,在不計算樁基
我想提取基坑支護中冠梁和支撐的鋼筋量,在不計算樁基鋼筋量的前提下,在軟件中怎末去計算冠梁和支撐的鋼筋量。 謝謝。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看