fengzi00@163.com 2011-02-28 13:49:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2047查看 3回答
當剪力墻表示為墻柱合一時,剪力墻和暗柱的鋼筋如何理解?如圖
如圖所示 請教一下,剪力墻詳圖上,我理解的是圖上的附加箍筋為暗柱的鋼筋,圖上的箍筋是剪力墻的配筋(剪力墻水平方向上的分布筋封閉了)。那么在箍筋中畫出的像剪力墻上的拉筋一樣的鋼筋(短的那種),只能認為是剪力墻的拉筋,還是應該作為墻體的附加鋼筋?結合我第一個截圖的圖紙說明來看,請教大家的意見! 謝謝問題補充:比如像設計說明里面的柱的第一層鋼筋,其中的箍筋我在剪力墻附加鋼筋中第一為垂直加強筋,但是那個像拉筋一樣的,我還需要定義附加箍筋嗎? 設計說明中的第一層鋼筋其實就是剪力墻的鋼筋。第二層鋼筋就是暗柱的鋼筋,對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納呵,這個是近年出現的一種配筋方式,可能主要是設計為了含鋼量控制而進行的設計,但施工不方便喲。 對于用算量軟件的同志來說,也比較有挑戰。 1、識圖問題 這種表示方法中所說的第一層鋼筋和第二層鋼筋,是指暗柱的箍(拉)筋按兩種規格(布置方式、規格)間隔布置。其中一層全部使用暗柱箍(拉)筋,另一層則由剪力墻水平筋形成封閉與暗柱拉共同作用。 2、關于使用算量軟件的解決方案 (1)、暗柱箍筋間隔布置,可以建兩個工程。一個工程做其中一種箍筋,然后復制成另一個工程,只計算另一種箍筋。 (2)、剪力墻水平筋形成封閉箍筋構造??赡苡行┸浖悴欢?,當然我的軟件能搞定。 需要了解詳情可以私下跟我聯系
2011-02-28 16:30:19
-
這個應該是剪力墻里面的的拉筋 但是加密應該是和暗柱一樣的 就是你看03G101的剪力墻的暗柱等的配筋有這個介紹
2011-02-28 14:02:00
-
你好:你這是剪力墻的約束邊緣構件做法,看起來特別復雜,與圖集中的做法是不同的,你要認真看清楚了再計算。箍筋分為了兩層,我認為所有的箍筋和拉筋都放到其他箍筋里去輸入,因為它們上下的間距不同。
2011-02-28 14:16:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看