匿名用戶 2010-03-25 09:10:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 529查看 4回答
2009鋼筋
在2009鋼筋中,當剪力墻一端為端柱時,剪力墻水平筋計算長度為啥不是伸至柱端頭+15d-保護層,而是算的是錨固長度?出現這種情況如何處理呢?問題補充:也就是說廣聯達中,剪力墻水平筋遇端柱時同梁主筋在框架柱的錨固處理,是不
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、剪力墻墻身與端柱的構造就是這樣,注意區分端柱和暗柱是不同的。 2、端柱是框剪結構的專有構件,一般設置在框架和剪力墻的疊合區,因此其自身也兼具“框架柱”的功能。端柱較大時,伸至對邊的鋼筋的盡頭部分,實際受力并無太大作用(不等其發揮抗拉效果,靠近墻側的鋼筋已經達到了最大應力值),因此過長的設置多數情況屬于鋼筋浪費(當然并不是指所有情況,而是編制規范時對常規模型的測試),這也是平法中這個設置的初衷。 3、如圖設計另有要求或用戶另有需要,可以在計算設置-剪力墻-29項修改。
2010-03-25 09:29:26
-
廣聯達軟件中,對于這種情況的處理是正確的,沒有必要進行修改。具體做法可詳見03G101系列圖集
2010-03-25 10:04:12
-
根據平法圖集03G101-1第47頁,剪力墻身水平鋼筋構造,有端柱時墻身水平鋼筋的錨固。如圖
2010-03-25 09:29:59
-
是否能直錨就不再伸到端柱邊彎折了?檢查一下剪力墻端節點設置。
2010-03-25 09:15:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看