阻火圈的問題
請問大家 設計說明上說 排水管道要設置阻火圈 那么和排水管道連通的排氣管道在穿越樓層時需要加設阻火圈嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是明裝管道要設置阻火圈,如果在管井內或暗裝的管道就不必要裝,因為阻火圈的作用是下層起火時作隔斷的,它里面的膨脹阻火膠就會阻斷煙和火往上層漫延,