qian990829 2011-10-27 16:00:31 | 四川省 其他專業(yè) | 1489查看 2回答
排水管上阻火圈要把安裝管道大幾級?出屋面的排水管是穿阻火圈還是其它套管?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水管上阻火圈要把安裝管道大幾級? 阻火圈一般應該與管徑一致 出屋面的排水管是穿阻火圈還是其它套管? 一般是考慮套管,有防水要求,但也考慮防火要求,設計大多按防火圈設計
2011-10-27 16:03:39
-
排水管上阻火圈要比安裝管道大一級,出屋面的排水管是穿阻火圈是套管,也要大一級。
2011-10-27 16:03:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看