匿名用戶 2010-12-24 16:59:18 | 河北省 其他專業 | 769查看 3回答
安裝電氣問題
1.電纜室外預留1.5m和接入室內沒有地下室的部分是否要計算電纜溝的挖填工程量? 2.什么情況的電纜屬于電力電纜?什么情況屬于控制電纜? 3.室內電纜什么情況下套干包式電力電纜什么情況套熱縮式電力電纜?什么情況是冷縮電力電纜? 4.弱電工程什么情況下計算煙感探測器、模塊等工程量,什么情況下只預留接線盒? 5.總入戶配電箱落地安裝,是否計算基礎槽鋼的工程量?應如何計算?請舉例說明。例如700*2200*500的箱子基礎抬高300和說明只說落地安裝基礎槽鋼或角鋼工程量是否一樣?怎么計算? 謝謝各位前輩,新手請多指教。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜室外預留1.5m和接入室內沒有地下室的部分是否要計算電纜溝的挖填工程量? 計算不計算挖填土方主要看需要這個工序嗎,如果有就要,沒有就不要。敷設電纜發生挖填了當然要記取費用了 2.什么情況的電纜屬于電力電纜?什么情況屬于控制電纜? 電纜區分不知道怎么說,是電力或控制都是有型號標明的。 3.室內電纜什么情況下套干包式電力電纜什么情況套熱縮式電力電纜?什么情況是冷縮電力電纜? 干包式電纜終端頭一般是16平方以下的。16平方以上的需要熱縮式電纜終端頭,冷縮電纜不清楚。 4.弱電工程什么情況下計算煙感探測器、模塊等工程量,什么情況下只預留接線盒? 圖紙上設計了煙感就算煙感的工程量,沒有就不算。這要看設計范圍了。一般主體結構的安裝只預埋接線盒、管。 5.總入戶配電箱落地安裝,是否計算基礎槽鋼的工程量?應如何計算?請舉例說明。例如700*2200*500的箱子基礎抬高300和說明只說落地安裝基礎槽鋼或角鋼工程量是否一樣?怎么計算? 基礎槽鋼當然要算了,計算方法例如(700+500)*2*3。說明只說落地安裝,那就按配電柜的底部周長乘以槽鋼的重量
2010-12-24 21:53:58
-
1.電纜室外預留1.5m和接入室內沒有地下室的部分只要有挖填土方的就是要計算電纜溝的挖填工程量的。 2 .3至4芯4平方以上的電纜就屬于電力電纜。多芯的1平方左右的電纜就屬于控制電纜。 3.室內電纜要根據施工圖紙的標注和規范才決定套干包式電力電纜或套熱縮式電力電纜。 4.弱電工程只要圖紙有標注的話就要計算煙感探測器、模塊等工程量,建設方只要求你做按線盒,其它工程項目不讓你做,那就只做預留接線盒。 5.總入戶配電箱落地安裝,是要計算基礎槽鋼的工程量的。 計算的方法是:請舉例說明。例如700*2200*500的箱子基礎抬高300和說明只說落地安裝基礎槽鋼或角鋼工程量是一樣的。其計算就是按照基礎圖紙所標注的槽鋼或角鋼的尺寸、型號,計算出一周的長度,再換算成重量就行了。
2010-12-24 17:11:02
-
1\\應該考慮土方;控制電纜和電力電纜的前綴是不一樣,2\\控制電纜第一個子目大多帶有K*****,3\\按設計說明4、按招標文件要求5、應該計算
2010-12-25 08:53:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看