  • 電氣的安裝問題

    1.電氣預留管入戶處的阻水鋼板如何套定額?(河北) 2.T接箱施工時裝在橋架里還是橋架外?一般距地多高? 3.電纜沿垂直通道敷設項目指的是電纜垂直總長度超過20m(即包括地下室部分)還是標高超過20m(即不包括地下室)? 4.圖紙標注電源進戶2RC150/預留一根RC150,是分號形式標注的指的是預留兩根還是三根?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.電氣預留管入戶處的阻水鋼板如何套定額? 可以套用防水套管的定額項; 2.T接箱施工時裝在橋架里還是橋架外?一般距地多高? 按照設計圖標注; 3.電纜沿垂直通道敷設項目指的是電纜垂直總長度超過20m(即包括地下室部分)還是標高超過20m(即不包括地下室)? 按照電纜垂直總長度計算; 4.圖紙標注電源進戶2RC150/預留一根RC150,是分號形式標注的指的是預留兩根還是三根? 預留一根,總數是三根保護管;