匿名用戶 2010-12-07 11:30:18 | 廣東省 其他專業 | 1311查看 2回答
梁中間1/3長度搭接區的箍筋加密是否需要計算?
梁中間1/3長度搭接區的箍筋加密是否需要計算?平法中說搭接的長度要加密???按照定額的說法,鋼筋定尺和開料的搭接是不考慮的,在廣聯達鋼筋算量里面也沒有計算該部分的加密,那這一部分到底能不能算呢?是否也屬于鋼筋定尺和開料引起的,不予計算呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屬于鋼筋定尺和開料引起的,應該是包含在定額的消耗之內不予計算;
2010-12-14 07:13:54
-
你好:這部分的加密箍筋按規范要求在搭接范圍內是按主筋直徑的10D間距加密,軟件在計算時j是沒有考慮的。你可以在編輯鋼筋里加上去,不過也沒有多少量。 你說的是梁,柱內軟件已經考慮進去了是按5倍的主筋直徑加密的。不是說了你可以在編輯鋼筋里加上去嗎?
2010-12-07 12:12:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看