匿名用戶 2010-07-22 17:10:45 | 廣東省 其他專業 | 1699查看 2回答
梁通長筋搭接區問題
如圖請問: 1、注5中說通長筋也可以1/3跨中搭接,但圖上又標注通長筋與負筋的搭接區與搭接長度,怎么理解? 2、梁下貫通筋圖上為在各支座處錨固,如果為多跨梁,請問貫通筋有沒有搭接區與搭接長度? 3、軟件計算通長筋是按多跨梁長度/定尺來計算接頭數。但并未考慮到梁的搭接區問題,請問是否存在誤差? 謝謝?。?!問題補充:
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、負筋不是與通長筋的搭接,標注的是負筋深入跨中長度。 2、下部筋的搭接位置在跨兩端1/3處 3、軟件計算搭接完全按你的設置計算的。
2010-07-22 17:18:00
-
梁通長筋搭接區問題 如圖請問: 1、注5中說通長筋也可以1/3跨中搭接,但圖上又標注通長筋與負筋的搭接區與搭接長度,怎么理解? 注5中說通長筋也可以1/3跨中搭接,但圖上又標注通長筋與負筋的搭接區與搭接長度,這就是說通長筋與負筋的搭接是要根據實際情況在這“兩個說明”中搭接都是可以的。 2、梁下貫通筋圖上為在各支座處錨固,如果為多跨梁,貫通筋也應該有搭接區與搭接長度。 3、軟件計算通長筋是按多跨梁長度/定尺來計算接頭數。但并未考慮到梁的搭接區問題,軟件已經按照規則設置好了計算時是不存在誤差的。
2010-07-22 19:17:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看