qianfei 2010-11-20 11:43:05 | 河南省 其他專業 | 2377查看 4回答
河南08定額中超高費的計取
你好! 1:我在計算超高費時有些拿不準 梁板柱的超高體積我只計算模板的超高 是按照梁、板、柱的總體積來套定額還是分開。 2:層高的超高以六米或著20米為分界線 六層以上的套超高按照六層以上的建筑面積 六層以下的還要不要計算 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算規則為:2.本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 1、梁板柱的超高體積我只計算模板的超高 是按照梁、板、柱的總體積來套定額。 2:層高的超高以六米或著20米為分界線 六層以上的套超高按照六層以上的建筑面積 六層以下的不能計算。
2010-11-20 16:29:46
-
1:我在計算超高費時有些拿不準 梁板柱的超高體積我只計算模板的超高 是按照梁、板、柱的總體積來套定額還是分開。 模板支撐超高只計算超高的部分模板,混凝土一般是不計算超高的; 2:層高的超高以六米或著20米為分界線 六層以上的套超高按照六層以上的建筑面積 六層以下的還要不要計算 超高費用是按照全部建筑面積計算的,包括六層和20米一下的建筑面積;
2010-11-20 11:59:30
-
1:我在計算超高費時有些拿不準 梁板柱的超高體積我只計算模板的超高 是按照梁、板、柱的總體積來套定額還是分開。梁、板的超高按總量,而柱的是按超高部分的量。不超高的不算。 2:層高的超高以六米或著20米為分界線 六層以上的套超高按照六層以上的建筑面積。只計算超高部分的面積就行,以下的定額包括。
2010-11-20 11:55:02
-
超高費按照分開項目體積計算
2010-11-20 13:51:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看