河南02定額內超高費的計取 其中柱墻的超高是以3.6米為界限,以上才套超高子目?還是全體積套超高子目? 依據出自哪里?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河南02定額內超高費的計取,其中柱墻的超高是以3.6米為界限,以上才套超高子目。 本定額現澆砼梁(不包括圈梁)、板、柱、墻的工具式鋼模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m的可計算超高增加費,每超過1m計算一個超高增加費,尾數不足0.5m者不計。套用超高增加費相應子目。 如果層高超過3.6m時,套相應超高定額子目,工程量是超高的全體積,不是超過3.6m以上的體積。 參見鄭州市工程造價信息網上的,2005年工程、定額、計價問題匯總(二)第一條。
2009-12-07 16:22:34
-
全體積超高。定額里有說明。
2009-12-07 15:38:24
-
柱墻的超高是以3.6米為界限,以上才套超高子目;板、梁是計算全部面積為超高面積。見交底資料。
2009-12-07 15:39:31