iamcpukingmax 2010-11-12 22:17:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 7回答
框架梁主筋
框架梁的兩個支座分別是一段為框架柱,另一段為短肢剪力墻。且剪力墻兩端為暗柱中級為Q1.其中短肢剪力墻的總長度滿足上部通長筋直錨的要求,但是軟件計算時在短肢剪力墻段認為支座只是暗柱,在暗柱中的長度為按彎折15d的做法出來的。實際上是鋼筋直錨穿到剪力墻里面。應該是把短肢剪力墻整個作為支座,而不是僅僅把暗柱作為支座。這是怎么回事?這種情況該如何出理
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你把梁畫到柱邊試一下
2010-11-13 08:40:57
-
匯總計算后在鋼筋編輯里將支座長度+15d修改為錨固長度值,然后將構件鎖定即可。
2010-11-13 09:45:51
-
你可以換一種方法試試,看梁畫到暗柱中心線和畫到剛好與剪力墻相交有什么區別。應該說528版本以上的都支持以墻為支座,原則上是畫到剛好與剪力墻相交。如果不行,你可以考慮原位標注時修改支座的寬度來達到直錨的要求。
2010-11-13 12:26:53
-
強行把剪力墻或暗柱定義為支座,不要自動提取梁跨
2010-11-13 17:25:34
-
這是怎么回事?這種情況該如何出理 在繪制框架梁時其中一個點為暗柱的中點,捕捉到暗柱的中點。
2010-11-12 22:22:11
-
你好:目前軟件是以暗柱為支座的,還是不能直接處理,如果要改為直錨,只有在匯總計算后手工編輯調整才行,如果你畫到墻的中心線梁的長度就長了.請看這個是以墻的中心為起始點的畫法。 第二張圖就是軟件默認的所謂節點一錨入墻內LAE。還是處理不了的。 第三張是全圖,第二張沒有全部截全。
2010-11-12 22:31:51
-
現在只有手工調整。沒有好的辦法。不過這樣也很麻煩,軟件有待于進一步提高。
2010-11-12 23:35:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看