    軟件計算多跨基礎連梁箍筋數量有誤,我的基礎連梁箍筋間距都是200,基礎內的部分也是設置的200,請看下圖中縱筋全長才是6700mm,除以間距200最多不過34根,軟件竟然算出40根來?麻煩解釋一下多出的箍筋如何放置?

    連梁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 您好! 根據您的反饋,您使用的應該不是718版本,在以前的版本中,基礎連梁在支座內的箍筋根數計算,是按(支座寬度-2*起步)/支座內間距+1,沒有按支座內的縱筋長度計算。您可以升級到718版本,此問題在該版本已經解決。