dakuaitou 2010-10-14 10:00:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 1回答
在線提問圓鋼計算1
圓鋼計算180度彎鉤時可按“受拉鋼筋”、“受壓鋼筋”、“分布筋”、“構造筋”分類,其中受拉鋼筋在GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條規定需要彎鉤,受壓鋼筋在03G101-1圖集第33頁規定不做彎鉤,分布筋不受拉,僅是定位作用,因此也無需彎鉤。那么請問,構造筋(如:架立筋、梁構造腰筋、溫度筋等)是否需要計算彎鉤?規定有誤出處(以上均指圓鋼)?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、對于板內的分布筋和溫度筋,可不設彎鉤。軟件提供了計算設置,如下圖,用戶可以手動調整。 2、構造筋和架立筋二級較多,一級筋較少見。構造鋼筋雖然在計算時不承擔荷載,但一般都錨入支座,凡是錨固端都應該帶彎鉤。架立筋一級筋很少見,據有老預算員說有規范計算彎鉤,但目前由于很少用,沒有見到出處。
2010-10-14 10:10:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看