dakuaitou 2010-08-26 14:07:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1692查看 2回答
剪力墻畫入暗柱的問題
下圖1中左右兩側的尺寸和定位都是一樣的,計算的是二層剪力墻,計算前暗柱和剪力墻都復制到了一層和三層; 下圖2中左側在暗柱中布畫了剪力墻,右側暗柱中沒有布畫剪力墻; 下圖3為左側剪力墻計算結果,下圖4為右側剪力墻計算結果。 問題:廣聯達不是提倡墻身包含暗柱的畫法嗎?這樣畫了,外側水平筋認為是連續通過了,那15d的彎折沒有了?我看了暗柱中的剪力墻,沒有鋼筋量。圖3中水平筋計算是錯誤的,有16根鋼筋沒有15d的水平彎折。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖2的第二種畫法是正確的。要下正確理解圖紙的設計意圖以及平法中剪力墻、暗柱、暗梁、連梁的正確布方法,這樣你才能正確的畫入剪力墻、暗柱、端柱、連梁。截圖就是第二種了。我認為這是錯誤的理解,陳青來教授也沒這樣說過(我們聽過幾次講座了),你再看看平法中的布置方式。也許廣聯達公司的老師講的是終紙中有墻布置的地方就要完全覆蓋暗柱,你可再去看看平法圖集,好好再理解理解。軟件是根據平法來進行編程的吧,怎么會沒有關系呢?計算的結果對不對還得依據平法的要求來驗證。對吧?你搞過設計,應該就很明,暗柱這個位置其實就是墻的端部了,另個彎折過去的這個部分也是暗柱,他是墻體的加強部分,有必要多布鋼筋嗎?只能按墻進入端部的方式來設置墻筋才對。
2010-08-26 14:11:42
-
原梓菲123123123我欠妥1231
2010-08-26 14:36:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看