女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 軟件計算錯誤

    (如圖1)基礎層高為0.5m,首層高為3m,基礎層柱配筋為4B22(伸入首層Hn/3),首層柱配筋4B20,軟件計算結果如圖3圖4(按機械連接錯開50%設置),都只有一種長度而沒有錯開。 而根據03G101-1圖集第36頁(圖2),鋼筋接頭面積百分率不應大于50%,因此應錯開計算,錯開長度為35d和500二者中的較大值。以4B22為例,(直段)軟件按四根1460mm算,而實際其長度應該是兩根1460mm,另兩根是2230mm(1460+35*22)。這樣軟件B22的鋼筋少算了2*35*22*2.986/1000=4.598kg,而B20的鋼筋多算了2*35*20*2.468/1000=3.455kg,差值為1.143kg。 這個量看起來不大,但是如果構件和層數累加起來,對總量的影響也是不小的。請各位測試一下再作答。

    百分率

    伸入

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不能把 能那樣ma

    2010-08-05 15:19:13 

  • 是這樣的。 不過這樣的誤差產生在柱縱筋變徑的情況下。 因?,目前廣聯達軟件沒有考慮柱縱筋的接頭錯開,剪力墻已考慮。 此問題我已經反饋給廣聯達了。 另外,柱縱筋變徑的時候選擇接頭、還是選擇錨固重新插筋,要看施工組織設計。 一般情況下,現場為了節約鋼筋,都是接頭變徑。 實際上,接頭在柱上部,還是下部都可以,只要在接頭允許范圍就可以。 軟件考慮的是在柱下部接頭。

    2010-08-05 21:31:41 