lihuagen 2010-08-01 09:14:52 | 廣東省 其他專業 | 766查看 7回答
03G101-1第17頁問題
在03G101-1第17頁 第4點第2小點中,如果設置補強縱筋大于構造配筋,此項注寫洞口每邊補強鋼筋的數值。 問1.這里的“構造配筋”是指什么呢?能否舉個例子。 第4點第1點中,如果設置構造補強縱筋,即洞口每邊加鋼筋>2Φ12且不小于同向被切斷鋼筋總面積的50%,本項免注。 問2.這里的“同向被切斷鋼筋總面積”是指什么呢?能否舉個例子。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是設計規范上要求的,做預算時,只要根據圖紙設計說明和圖紙設計的內容進行計算就可以了
2010-08-01 10:56:26
-
構造筋就是一個這樣的概念就是說 是一個為了這個位置需要設置
2010-08-01 10:57:01
-
問1.這里的“構造配筋”是指什么呢?能否舉個例子。 這里的這里的“構造配筋”指的就是17頁第4點第1小點說明的構造鋼筋~!!如圖1。 這種構造鋼筋的構造是免注的,在后面53頁的構造詳圖中有,如圖2。 而17頁第4點第2小點說的意思就是,當布置構造鋼筋不能滿足要求時,就設置補強鋼筋~!!補強鋼筋的構造措施如圖2。 明白了吧~!??!
2010-08-01 11:38:54
-
這些都是設計人必須弄懂的條條,造價人只是按照圖紙的標注計算的。 有關設計方面的常識,要參閱設計規范的。
2010-08-01 09:30:03
-
1、構造配筋是洞口兩邊根據規范設置構造配筋,如果設計的圖紙的補強的縱筋大于規范規定的構造配筋圖紙才注寫,如果圖紙沒有注寫那么就按規范規定的構造配筋。 2、同向被切斷指同方向鋼筋的截面面積
2010-08-01 09:30:32
-
1、構造配筋”是指不是按受力計算配置的鋼筋,只是為了加強而配置的鋼筋。 2、且不小于同向被切斷鋼筋總面積的50%,是指被洞口切斷的鋼筋的截面面積。
2010-08-01 09:30:00
-
這是設計方面的問題
2010-08-01 10:12:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看