lihuagen 2010-08-12 11:12:49 | 廣東省 其他專業 | 1602查看 3回答
關于03G101-1第40頁的正確理解
1.這里只適用于KZ,QZ,LZ的箍筋加密區范圍,那么計算時對于芯柱,框支柱的箍筋加密區范圍又應怎樣確定呢? 2.“底層柱根加密≥Hn/3,”與“底層剛性地面上下各加密500”兩者各應在什么時候使用呢?是否對于底層柱兩種情況都要同時使用?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
底層柱根加密≥Hn/3,是基礎以上的柱加密 底層剛性地面上下各加密500,是兩個樓層中間的柱上下加密范圍MAX(長邊尺寸,Hn/6,500)
2010-08-12 11:36:01
-
芯柱,框支柱的箍筋加密區范圍按圖紙設計要求來布置。 “底層柱根加密≥Hn/3,”與“底層剛性地面上下各加密500”兩者之間取最大值。
2010-08-12 12:47:25
-
底層柱加密區Hn/3,是指有地下室的建筑基礎底面以上的一層,,地下室以上的(正負零)地面一層,還可以是無地下室有地框梁的,地框梁到一層頂梁的Hn/3
2010-08-14 09:09:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看