nian 2024-07-17 12:43:47 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 312查看 1回答
獨立基礎上面短柱的箍筋根數
柱子縱筋為C14的時候箍筋的根數計算公式為Ceil(2.3*56*14/Min(5*14,100))+max(Ceil((455-100)/500)+1,2)
當縱筋直徑為C16的時候箍筋的根數計算公式為Ceil(450/100)+1+max(Ceil((455-100)/500)+1,2)
這就導致我設置0.5m高柱子縱筋直徑D=14的時候箍筋會特別密,縱筋直徑變化箍筋根數也不同,請問是什么原因
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
屬性設置插筋改為縱筋錨固,頂標高改為0.5
2024-07-17 13:16:05
-
對于獨立基礎頂部柱間配筋的縱筋只有配筋間距沒有根數怎么確定
2019-05-14 15:41:45 補充頂部柱間配筋是C25@110/C16@110麻煩計算下根數
-
如圖,現在我繪制一個獨立基礎上面的短柱部分,而這個短柱上面中間有一個180深的洞我該怎么布置上去呢?麻煩說詳細點。謝謝各位。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看