nian 2024-07-17 11:24:28 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 492查看 1回答
獨立基礎上短柱的箍筋間距為什么這么密集
獨立基礎上短柱箍筋為C10@100/200,縱筋是C14的鋼筋,為什么箍筋會這么密集,試了一下把柱的縱筋設置高于C14的就符合100的間距(比如設置成16、18、20的縱筋)
2024-07-17 11:48:40 補充
柱高是0.5m和柱高1m的箍筋根數(shù)是一樣的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
搭接區(qū)加密間距min(5*d,100),根數(shù)=2.3*lle/(5*d)+基礎根數(shù),說明你搭接設置為16及以上非綁扎搭接,一個問題問了那么多遍,也沒見你采納呢???
2024-07-18 09:09:53