循序漸進 2010-08-18 09:38:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 5回答
基礎柱鋼筋計算
工程為獨立基礎,基礎墊層頂標高為-2.2m,獨立基礎700mm厚,我設置的基礎層最2.2m 問題1:畫好獨立基礎、柱后,計算結果柱筋并不是150的彎折+2200的基礎厚-40的保護層+上層3900/3的層高,為是怎么回事? 問題2:基礎的箍筋間距為100,為什么結果箍筋只有6根? 我錯在了什么地方,請各位高手指導。 另外,有沒有辦法讓基礎柱鋼筋只算到正負0,因為膏組結算只算到正負0基礎鋼筋。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,檢查樓層 估計存在問題的~~ 2,軟件默認基礎內箍筋為500 且最少兩根。這個在計算設置中可修改。 3,拄鋼筋在正負零以上要算 凈高/3長度的~~
2010-08-20 21:09:19
-
不是很明白你的問題,希望再詳細說明一下,希望你好好檢查一下你柱子的屬性信息,一定是有問題了
2010-08-20 10:28:33
-
這是跟你設置的基礎層的層高有關系的,你可以根據你圖紙的設計要求去修改的,在工程設置那修改,你先把基礎層定義好,這會影響到柱子的鋼筋量。
2010-08-18 09:42:30
-
根據你這個應該計算式是:首層和基礎層的凈高/3+700-保護層*max(6*d,150)。所以你所說的計算式是錯的。
2010-08-18 21:35:51
-
柱按通長考慮插入基礎和與上層柱搭接。
2010-08-18 23:23:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看