匿名用戶 2010-06-29 08:52:46 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2550查看 4回答
磚混結構基礎構造柱鋼筋問題
GGJ2009在基礎層畫上了基礎,畫上了構造柱,在首層也畫上了構造柱匯總計算后,基礎層計算了插筋和兩個箍筋。首層只計算了首層的鋼筋(首層層高加錨固長度)和箍筋。基礎層的鋼筋沒有計算。(構造柱從砼條基生根) (在建立條形基礎的時候,砼條基單元在下,磚條基單位在上,砼條形基礎高度H=0.4M,磚條基為1.4m,但是匯總計算后,基礎構造柱鋼筋只有錨固和搭接,為48*d+34*d,一層構造柱鋼筋為,層高+預留埋件縱筋彎折長度,2900+10*d, 請問基礎上的構造柱磚條基里的構造柱怎么設置才能出來呀?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;在鋼筋軟件中,對于條形基礎構件,只需要建立砼單元構件,對于磚基礎構件不需要繪制,如果計算砌體加筋時,你可以按"砌體墻"構件代替繪制,對于構造柱構件,你只需要設置一下工程設置中的計算規(guī)則,然后進行匯總計算,查看鋼筋量,如下圖; 答;砼條基的按圖紙的要求設置,對于基礎層的層,當有地下室時,按基礎水平混凝土構件為分界線,以下為基礎,以上為地下室,當圖紙給定地下室層高時,按圖紙輸入,以下為基礎層高,如果沒有地下室時,按正負零為分界線,以下為基礎層,以上是首層.
2010-06-29 09:00:48
-
檢查一下首層和基礎層的構造柱標高和高度,填寫的是否正確,特別注意一下高度的單位。
2010-06-29 08:54:52
-
這個你要想計算在磚基中的構造柱鋼筋是吧。。你可以把構造主的地標高調整到磚基的基礎底。在計算設置中把構造柱的基礎層箍筋數量計算出來填寫上即可。。在計算設置中填寫。。。具體的數量。。
2010-06-29 08:58:27
-
首層的層高是從基礎頂到首層梁底的高度。軟件計算是正確的。
2010-06-29 08:58:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看