匿名用戶 2010-06-27 08:42:38 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 4回答
磚混結構基礎層構造柱鋼筋問題
GGJ2009在基礎層畫上了基礎,畫上了構造柱,在首層也畫上了構造柱匯總計算后,基礎層計算了插筋和兩個箍筋。首層只計算了首層的鋼筋(首層層高加錨固長度)和箍筋。基礎層的鋼筋沒有計算。(我知道毛病出在什么地方了。我在建立條形基礎的時候,把磚基礎做為砼基礎的條形基礎的單元來建,軟件把磚基礎也當作砼基礎了,所以就不會計算基礎層的鋼筋了。)這樣怎么處理呀問題補充:我的砼條形基礎H=0.4m,磚基礎H=1.4m,構造柱的標高設置為層底標高,即-1.8m,計算出來鋼筋只有38*d+27*d+12.5*d即:搭接+錨固+兩倍彎鉤,沒有磚基礎到正負0之間的長度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;這個是你理解的錯誤,對于垂直構件在基礎內按規范是最少兩個箍筋,對于首層中箍筋包托基礎插筋上的箍筋數量,你可以查看一下.
2010-06-27 09:17:11
-
可能是你把0.00米以下的高度設置為基礎層高了,而定義條形基礎時沒有修改條形基礎的厚度。
2010-06-27 08:50:40
-
構造柱一般是不在基礎生根的,都是從地梁開始升構造柱,所以軟件是不計算它的基礎以下部分,你想超出規范,軟件是不認可的。
2010-06-27 08:53:39
-
基礎層的鋼筋在基礎層有的,插筋就是!把條基修改成磚材質就重新匯總就行了!
2010-06-27 08:48:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看