  • 請教一下各位大神安裝電纜的問題

    敷設

    層高5.4m,清單我是分別套了兩個(因為有1.1的人工費),一個5m以下,一個5m以上,現在我要計算電纜的 敷設馳度、波形彎曲 全長*2.5% 乘出來的數據放在5m以上的清單還是5m以下的清單里

    謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    首先按照圖紙上面的是雙絞線,不是電纜,所以計算規則應該按照管內穿線計算

    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務

    2024-01-09 15:08:07 

  • 是雙絞線,不是電纜

    不能按電纜規則計算

    2024-01-09 15:11:21 

  • 這個不用計算2.5% 吧。。。。

    2024-01-09 15:20:19 