葉先生 2021-09-15 19:27:20 | 四川省 安裝結算安裝算量GQI | 677查看 2回答
大神們,請教一下安裝算量的技術問題。(高層建筑機柜數量和計算線纜)
1.系統圖是正確的每三層一個機柜。這三層的所有線纜均接入這個機柜內,我通過設置樓層相同數量的方式,只能得到每次相同的設備,無法刪減機柜數量,和正確設置起點,
2.豎井內機柜與機柜之間的線纜鏈接如何計量。
煩請大神教下我正確的設計方式。平面算量都沒有問題了,就是豎向計算工作量一直困擾我。謝謝大神
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓層分別建立,即使有標準樓層,也分開建立,確保非標準層構件分別設置
2021-09-15 19:52:42
-
這個圖看不太清楚,你應該是機柜沒有和橋架鏈接,我看你畫的橋架末端是個封頭,在設置一小段橋架和機柜連接就可以設置起點了。
首次提交 2021-09-15 22:18:33 最近修改2021-09-15 22:20:51 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看