李漁 2010-05-27 11:11:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3016查看 2回答
關于立面防水的高度確定
關于衛生間立面防水,最低立面防水高度是多少?(計算規則上不超過500按平面計入) ,那么立面放水就不存在小于最低立面防水高度了?那么請問如圖中里面防水的計算規則應該怎么選擇?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當對地面設置卷邊時,如果卷邊高度小于500,則代碼中的水平防水面積包括了卷邊的工程量,即包括立面防水面積(小于最低立面防水高度) 如果卷邊高于500,則水平防水面積不包括卷邊的工程量,則這時在套取做法時需要把卷邊套立面防水 的定額,選擇立面防水面積(大于最低立面防水高度)
2010-05-27 11:16:41
-
立面最低卷起150mm高,你可以利用房間周長代碼*0.15得出
2010-05-27 11:15:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看