匿名用戶 2015-03-17 15:08:38 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1083查看 4回答
立面防水問題
圖紙上指定的做法有:聚氨酯防水涂料上翻150mm。這個高度肯定小于最小里面防水高度了,那么是不是立面防水算到平面防水里面?如果是這樣那么套定額的時候是不是只套水平防水這個子目,不用套立面防水的子目了?在平面防水中工程量代碼該選擇哪一個,是水平防水面積嗎?問題比較多希望前輩們給解答一下,感激不盡。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上指定的做法有:聚氨酯防水涂料上翻150mm。這個高度肯定小于最小立面防水高度了,那么是不是立面防水算到平面防水里面?是的,高度300以內按平面防水子目套;如果是這樣那么套定額的時候是不是只套水平防水這個子目,不用套立面防水的子目了?正確;在平面防水中工程量代碼該選擇哪一個,是水平防水面積嗎?工程量代碼按地面積代碼,另增加房間周長*0.15代碼。
2015-03-17 22:53:10
-
圖紙上指定的做法有:聚氨酯防水涂料上翻150mm。這個高度肯定小于最小里面防水高度了,那么是不是立面防水算到平面防水里面?如果是這樣那么套定額的時候是不是只套水平防水這個子目,不用套立面防水的子目了?在平面防水中工程量代碼該選擇哪一個,是水平防水面積嗎?
聚氨酯防水涂料上翻150,這個高度肯定小于立面防水高度那么是立面防水算到平面防水里,這樣在套定額的時候是只套水平防水這個子目,不用套立面防水的子目,在平面防水中工程量代碼該選擇防水面積代碼即可.
2015-03-17 15:19:38
-
你好:在軟件中計算代碼防水面積,畫完構件需要設置立面高度。
2015-03-17 15:39:04
-
軟件自己默認的高度值是600mm高,150mm在600mm之內,水平防水子目包含立面防水子目;定額中好像沒有區(qū)分平面立面吧,只套用平面防水子目,套用一個聚氨酯就夠了;
2015-03-17 15:18:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看